主题:[原创]请教谁能看明白这段程序

点击:1127 回复:4

L       #ANALOG_IN
ITD
DTR
L      #K
*R
L       #b
+R    
T       #VALUE_OUT
最后修改:2007-3-24 20:47:39
07-03-24 20:47
你找台达的PLC看看是不是
07-03-24 21:20
L       #ANALOG_IN         ;读入模拟量输入值
ITD                               ;整数转为双整数
DTR                              ;双整数转为实数
L      #K                        
*R                                  ;该实数乘K
L       #b
+R                                    ;再加b
T       #value_OUT             ;输出至value_OUT
表达不是很清晰,呵呵
07-04-10 09:48
楼上正解~
L       #ANALOG_IN
前面加"#"号 表示是一个临时变量
07-04-10 11:01
我刚从外地回来谢谢大家
07-04-18 21:46