主题:西门子S7-300如何实现温度控制

点击:3214 回复:5

求助高手指点,SFB49如何使用??
比如:知道设定温度和实际温度值,要控制固态继电器,实现
对加热器的控制
温差是如何变成脉宽(固态继电器通、断时间)的,
主要是不会用SFB49,请高高手指点
谢谢谢谢谢。。。。。。
可把帮助发到兄弟邮箱,LJY70@SOHU.COM
07-03-19 11:45
老哥我也有一个同样的问题, 不过我的是S7-200
07-03-19 22:25
不用什么sfc,自己编个pid就可以了,我做过的
07-03-20 14:39
能说的详细些吗,自己编PID好厉害,我们都是用西门子自带的。希望能与你们多多交流QQ654410918
07-03-20 18:02
相约qq群电气工程师之家35457808
相互交流,共通成长,共同进步是我们的心愿!
07-03-23 11:03
14911782群,数控,PLC,现场总线,汇聚精英。WINCC ; STEP7; MITSUBISHI;SIMENS;CX-ONE
07-03-23 11:20

工控新闻