主题:PLC请教
点击:4779 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
陈超1982
大家新年好:
我现在用的是三菱FX2N的PLC,如何把C0计数器中的设定值和当前值MOV到D0,D1啊?用什么指令比较方便?
谢谢!
04-01-29 15:15
1楼
编辑
引用
管理
roy1978
可以直接用D0指定C0的设定值,再用MOV C0 D1将C0当前值送入D1。
04-01-29 16:03
2楼
编辑
引用
管理
陈超1982
多谢!还有一个问题。我现在有两个32位的数相乘放入了D1变成了64位的数,低32位保留,高32位就丢失,我怎样才能将那个乘积继续运算下去啊?或者有其他的方法?
(32bit×32bit)/32bit
数1 数2 数3
04-01-30 12:22
3楼
编辑
引用
管理
dv0429
用浮点运算
04-01-31 13:51
4楼
编辑
引用
管理
陈超1982
怎么用浮点运算啊?举个例好吗?
04-02-01 20:59
5楼
编辑
引用
管理
tigerwu
本人水平有限,没有自已的例子,在编程手册中抄了一个例子,大家当我是灌水好了
04-02-01 22:42