登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教高手这个程序有问题吗?
点击:1520 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
friend99
初学者,多多指教。谢谢!
07-01-31 23:29
1楼
编辑
引用
管理
2066825
无意义.
07-02-01 08:47
2楼
编辑
引用
管理
liyouwei
第一个有问题拉
只要X000的常闭触点一闭合,Y000和Y001就得电
你应该把X000的常闭触点串到第一行X020和M110并的后面
07-02-09 17:04
3楼
编辑
引用
管理
liyouwei
第二个你是想做一个断电延时把
你应该把X000的常闭触点串到T1的线圈之前,
否则你这个程序就是X000闭和0.1秒之后Y000就断开了
07-02-09 17:07
4楼
编辑
引用
管理
shenlihui111
第一个好象不太行。。死锁啦,谁也解不了谁,只能关电源
07-02-10 11:52
5楼
编辑
引用
管理
教徒
疯子
07-02-10 23:23
6楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
第一段程序
初始下 m110 y0 y1 都不导通
按下 x20 m110 y0 y1 都导通
放开 x20 后 x20 m110 y0 y1 为导通状态不变
按下x0 x20 m110 y0 y1 关断
松开x0 x20 m110 y0 y1 导通
07-02-11 00:31
7楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
第二段程序
你按下x0 y2 导通0.1秒关断
若按着x0 不放 y2 指示灯就会出现闪烁
07-02-11 00:35