前辈的帖子受益匪浅,可是偶还有疑问,为什么是4-20毫安,而不是5——20毫安,4.5——22毫安,或者8-20毫安,4-30毫安。。。。。。
而就是4-20毫安呢?
点击:12657 回复:62
引用 jiaonpeng 在 2013/12/7 11:47:27 发言【内容省略】
你的提问很有意思,选择你所说的这些电流范围不是不可以,但重点只有两条:1.两线制既要传输信号,又要给变送器供电,4mA电流用来给变送器放大电路供电。从经济性考虑,静态工作电流越低越经济。显然4.5mA、5mA、8mA没有4mA经济。以当时的条件低于4mA放大器无法工作,而现在低功耗器件的出现,可能低于4mA仍可工作。引用 jiaonpeng 在 2013/12/7 13:31:50 发言【内容省略】
对于20毫安,我们从仪表的灵敏度(或分辩率)来看,变送器的量程为0-100%时,当输入变化1%时,其输出电流的变化分别为0.16MA(4-20MA)、0.14(4-18MA)、0.12MA(4-16MA)谁的灵敏度高一目了然。