登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:为什么标准信号是4-20mA?

点击:12657 回复:62

前辈的帖子受益匪浅,可是偶还有疑问,为什么是4-20毫安,而不是5——20毫安,4.5——22毫安,或者8-20毫安,4-30毫安。。。。。。
而就是4-20毫安呢?
13-12-07 11:47

dlr

引用 jiaonpeng 在 2013/12/7 11:47:27 发言【内容省略】

你的提问很有意思,选择你所说的这些电流范围不是不可以,但重点只有两条:1.两线制既要传输信号,又要给变送器供电,4mA电流用来给变送器放大电路供电。从经济性考虑,静态工作电流越低越经济。显然4.5mA、5mA、8mA没有4mA经济。以当时的条件低于4mA放大器无法工作,而现在低功耗器件的出现,可能低于4mA仍可工作。
2.上限取20mA是考虑防爆,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。这样来看22mA、30mA电流的安全性比20mA要差。
最后修改:2013/12/7 13:16:43
13-12-07 13:15
呵呵。。。
偶喜欢犟,不是对人,是对事。
既然你说超过20毫安安全性不好,那么低于20毫安行不??
比如4——18毫安,,4-16毫安,可是为什么是4—20毫安呢。
这个问题,偶想很有意思,就如同我们的负载电阻是250欧姆一样,为什么偏偏是250欧姆,却不是500欧姆,200欧姆,100欧姆。
13-12-07 13:31
学习了哈,讲得太精彩了。
13-12-07 14:55
电流型信号传输的抗干扰要比电压型传送好很多。
13-12-07 15:21

dlr

引用 jiaonpeng 在 2013/12/7 13:31:50 发言【内容省略】

  对于20毫安,我们从仪表的灵敏度(或分辩率)来看,变送器的量程为0-100%时,当输入变化1%时,其输出电流的变化分别为0.16MA(4-20MA)、0.14(4-18MA)、0.12MA(4-16MA)谁的灵敏度高一目了然。
  用250欧姆,这是因为标准规定过程控制用模拟信号:现场传输为4-20MA、控制室仪表为1-5V,要把4-20MA转变为1-5V最方便的就是接个250欧的线性电阻了。接500不行,因为标准规定在24V电源时负载电阻为0-300欧,其它电阻使用起来也不方便。
   国际电工委员会订标准的初衷我们不了解,只是谈点个人不成熟的看法而已。
13-12-07 21:50
学习了,虽然以前有过疑虑,但从未深究,觉得会用就行。看来以后要养成多思考的习惯。。。
17-08-29 14:20
进来学习共同进步!
17-08-29 21:07
看到就是赚了。
17-09-25 14:34
20MA:防爆
4MA:识别零信号与无信号。电路中有4MA的电流,表示此时是零信号,电路是正常的。如果没有4MA信号,表示没有信号即无信号,或链路断或不通。零信号与无信号是有区别的。
17-11-04 18:34

上一页 下一页