登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:为什么标准信号是4-20mA?

点击:12381 回复:62


前几天在某个网站上看到了这个专题,但是不记得是哪个网站了,一直想写些东西,但不知道写些什么。今天就把前几天看到的知识复习一下。
       1.采用电流信号的原因是因为电流源的内阻无穷大,信号传输时不容易被衰减。          2.20ma是考虑电流适当大一点,精度较好。          3.为什么不是从0开始?这是因为为了判断是否短线,所谓的“机械零点”。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=116894&Name=seeker
10-06-06 21:12
我看了,不知是否能够记住;
不看的话,还真不知道。
短线,是否为断线?
10-06-07 06:50
从来没有注意过这个问题,讲的有道理!
10-06-07 08:05

dlr

4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
   结合楼主的介绍,我再作点补充:
   一.远传信号用电流源优于电压源的原因
   因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
   二.信号最大电流选择20MA的原因
   最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
   三.信号起点电流选择4mA的原因
   4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
10-06-07 22:33

dbq

电流型信号传输的抗干扰要比电压型传送好很多。
10-06-08 08:23
10-06-09 21:25
供电电源为恒压源,电流信号随外界的测量信号变化变化
10-06-09 22:50
7楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-15 13:27
三楼说的有道理,这是最重要的原因
10-06-15 21:25
hao
10-07-14 16:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯