电路的特点是:
1.  直接揿SB11或SB21,就可以实现电机的正-反向启动,而无需揿停止按钮。
2.  KM1、KM2选择带机械联锁的交流接触器,并设置KM1和KM2交流接触器常闭触点的电气互锁,以策安全。
3.  设置SB12和SB22按钮的电气互锁。
4. 用两个指示灯显示电机的旋转方向。
5.  电路用断路器QF1、QF2作电路的短路保护;用热继电器KH作电机的长期过载保护。
最后修改:2011/2/3 14:45:09
11-02-03 08:38
这个电路是常用的电路,但是楼主的分析不敢苟同,多用点时间来想想,你的分析是错的。。。1、不按停止按钮就可以直接按SB11和SB21实现正反转?两个接触器的电气互锁可以忽略了?2、交流接触器何来机械连锁?3、SB12和SB22如何实现电气互锁?在这个电路中使用这两个按钮做互锁?有意义吗?
11-02-03 09:36
SB11和SB12、是一个按钮上的一对常开和常闭的触点,可能搂主标错了,应该SB11-1和SB11-2、SB21-1和SB21-2这样容易理解。还有一种是在这两个触点之间连上虚线,让人看出这是一个按钮。
另外有的交流接触器可以带机械互锁,可能是二楼的没有见过。
11-02-03 09:55
应该如3楼所说的,注意按钮的正确标识。
[来自手机版工控论坛]
11-02-03 10:20

引用 hwl123 在 2011/2/3 9:55:53 发言【内容省略】

当KM1吸合时启动开关就算是机械互锁的,不按停止开关,怎么才能使KM2吸合?
11-02-03 10:29
不好意思,接触器是有机械互锁的,但是,在这种安全性不需要这么高的控制电路,有无必要使用上?电气互锁不能保证足够的安全吗?
11-02-03 11:08
谢谢,是标错了,就按3楼朋友提出来的方法修改吧,改过来如下图。
本电路是一个通用的全压启动电路,为了安全设置有正-反向启动按钮互锁、接触器的电气互锁和机械互锁,至于怎么用那就见仁见智了,所以俺说,6楼就有点过分的强调自己的观点 “在这种安全性不需要这么高的控制电路,有无必要使用上机械互锁” 了。不过,俺还得谢谢您的敢说话,不管对的还是错的,对的俺接受改正,不对的就给您个解释吧。
附件
最后修改:2011/2/3 12:27:12
11-02-03 11:54
这玩意对于初学者来说 在后面标注上各部分功能就通俗易懂了哈
11-02-03 12:31

引用 奋斗中1368 在 2011/2/3 12:31:13 发言【内容省略】

这个电路的详细工作情况,请浏览《三相异步电动机正-反转启/停控制电路的Flash模拟演示: http://m.gkong.com/bbs/266912.ashx
11-02-03 12:39

引用 lj19820422 在 2011/2/3 10:29:50 发言【内容省略】

当按钮带有常开和常闭触点时,按动按钮常闭点先断开,常开点后接通(包括所有带有常开和常闭触点的电器元件)。