主题:频繁起动的电动机如何把功率因数补到0.9以上!!!

点击:787 回复:1

我工作的工厂一个车间有6个75KW的电动机都是频繁起动的,没小时起动2次,而供电公司提供的电容补偿柜平均才补到0.75-0.8这样,每个月电费都要罚无功的费用。象这种情况该如何解决,各位多多指教啊!!!6个电动机由3个400KVA的变压器供电,一个变压器带2个电动机,每个补偿柜是8×30KVar补偿电容组成。
07-01-21 10:58
每台电机旁就地增加补偿电容.25~30KVar.直接并联即可.