主题:请教,现场接线问题
点击:3082 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
dthunder
不知道大家现场施工时是怎么接线的,比如光电开关是如何连接到信号电缆上的,焊接?线头拧在一起用胶带粘?还是通过什么接线端子连接?有没有又快又可靠的连接方法?各位老大请赐教!
07-01-16 14:14
1楼
编辑
引用
管理
vesapro
这也成问题了?焊接最好,一般胶带粘就足够了,套上金属软管!
07-01-16 16:22
2楼
编辑
引用
管理
dthunder
如果有几千个IO点的话,工作量还是很大的,我曾经用过WAGO的接线端子,但是价格太贵了,胶带粘的话总觉得不太可靠
07-01-16 16:30
3楼
编辑
引用
管理
dthunder
顶上去,请施工经验丰富的老大谈谈自己使用的方法。
07-01-24 14:48
4楼
编辑
引用
管理
阿冰OTvkIHzP
有专用插头插座
16-03-15 01:59
5楼
编辑
引用
管理
kaka520111
我们的做法是在关电开关附近配接线盒
16-03-15 15:41
6楼
编辑
引用
管理
yuxuesha888
用快速拔插端子,在后期维护中比较方便
16-03-27 16:35
7楼
编辑
引用
管理
gjf201337
一般用接线端子台连接
16-05-11 21:21
8楼
编辑
引用
管理
mengshihuan
只有几根线的话用公母插,十几个以上的话在附近安装插拔端子排,感觉这样维护接线什么的都方便,我不喜欢胶布粘。
16-05-12 10:58
9楼
编辑
引用
管理
scq19880119
我的一般操作是焊接完套上热缩管,然后绑上绝缘胶带,最后用扎带扎紧。