登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器的输出端子U、V、W电阻值
点击:8454 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zhouqiang021
上次去调试一台变频器遇到个很奇怪的问题:变频器空载时一切功能正常执行,但是带上电机就启动不了,结果用万用表测电阻值,电机、电缆都为500MΩ,但是测变频器的输出端子电阻值只有2MΩ左右,请问这个是正常的么?
07-01-16 10:57
1楼
编辑
引用
管理
tiedan
测变频器有没输出电压
07-01-17 08:48
2楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
电都没有供上,没有输出电压~!
反正电阻只有2MΩ
07-01-17 11:00
3楼
编辑
引用
管理
精华维修
变频器空载时一切功能正常 , 有可能是信号来源不正常,检查看看,
测量以下编码器,
07-01-17 22:45
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
????????
07-01-18 21:15
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
灌水。谁不会呢?
想一想,一个电机和电缆电阻值有多大呢?哈哈哈,500M,是绝缘电阻吧?
最后修改:
2007-1-19 18:48:23
07-01-18 21:17
6楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
我是说的绝缘电阻,但是变频器输出端U、V、W的绝缘电阻才2MΩ(用数字万用表测的)
07-01-19 16:48
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不知道你用的变频器的品牌。输出端对外壳的绝缘电阻要通过咨询制造商获取信息。原则上越大越好,但是实际上很难讲有什么耦合,会降低它的对外壳的电阻值。另外,测量电机的和电缆的绝缘电阻应该用兆欧表测量,万用表测不准的。变频器的输出可千万不要采用兆欧表打绝缘电阻,那样会损坏内部元件的。
07-01-19 18:56
8楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
任工说的好,就是考虑到不能用兆欧表测变频器的电阻所以就只要用万用表了,
变频器是三菱F740的变频器,是U、V、W之间的电阻才2MΩ,但是还能正常开起来。
07-01-29 09:48
9楼
编辑
引用
管理
shihanqin
这简单,有空找我好了QQ136002980
07-01-29 11:38
上一页