主题:东芝变频输出一相出问题求教
点击:879 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
汗水
0.75千W的,输出的其中一相与N极电阻为200欧,其余两极无穷,是该相的IGBT管坏还是二极管坏呢? 请问用不用整块模块换的?
07-01-15 23:11
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
整块模块换
07-01-16 08:31
2楼
编辑
引用
管理
汗水
请问大概什么价格?
07-01-16 10:48
3楼
编辑
引用
管理
汗水
可以接线出来,用一组性能相近的 IGBT 管代替修理吗?