主题:求助 电流互感器问题

点击:990 回复:1

110KV母线开关额定电流为1600A,选用800~1200/5的电流互感器,其中800~1200/5是什么概念??? 希望朋友们帮帮我解释一下
07-01-15 15:16
因为110KV选用的电流互感器通常都是可以改变变比的.所以选用800~1200/5的电流互感器是指可以根据实际情况在800~1200/5的范围进行配置.
07-01-15 15:55