主题:请教帮助(一个变频器带两台电机选择控制)
点击:2339 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
haiyun
用一个变频器带两台30KW的电机,这两台电机不同时动作选择控制(两台电机可切换),请高手指点一下电路怎么接,想省一台变频器。
07-01-14 17:34
1楼
编辑
引用
管理
haiyun
是我说的不清吗
还是这样没法控制
请高手指点一下贝
07-01-15 22:28
2楼
编辑
引用
管理
wujunlook
变频器输出端接两台接触器,运行时先吸合一台接触器再运行变频器,
07-01-15 23:54
3楼
编辑
引用
管理
haiyun
谢谢,在请教个问题现在国产的变频器那个牌子的物美价廉。
07-01-18 13:05
4楼
编辑
引用
管理
haiyun
顶上去
07-01-19 22:27
5楼
编辑
引用
管理
xieyihua
变频器不能在带负载运行的情况下通断负载,要么变频器同时带动两台电机,要么先启动一台电机启动后转工频在启动另一台电机,此方法在恒压供水中经常使用
07-01-21 17:44
6楼
编辑
引用
管理
小凡一郎
二楼这位很有风趣,做人何尝不该如此呢,乐得其所.
07-02-10 20:52
7楼
编辑
引用
管理
vesapro
引用
xieyihua
在 2007-1-21 17:44:00 发言
【内容省略】
什么叫做不能在带负载运行的情况下通断负载,为什么?
07-02-12 21:53