登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:为什么电机坏了,接上变频器后空开老是跳闸?
点击:10484 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
zydwllsm
有漏电流
07-01-27 21:30
21楼
编辑
引用
管理
石家公子
变频器也没有运行,空开跳,那肯定是电机有问题了,电机输入之间短路了吧
么有经验,这样推断的
07-02-01 09:08
22楼
编辑
引用
管理
ddd10291032
听起来是很玄乎的问题!
有没有试过脱掉电机上电?量下输出端电压!你确定你的IGBT是好的?
另外量下输出相间电阻及对地电阻!
主意:个人认为出现跳闸现象是比较危险的,请在通电前排除所有短路可能(烟花虽好看,代价也沉重)!
另:编码器或者PG卡故障会引起主回路跳闸?没有见过!希望提到PG的同仁分享经验!
最后修改:
2007-2-4 0:42:52
07-02-04 00:39
23楼
编辑
引用
管理
493206969
我今天也遇到了,。把变频器都弄坏了。没有启动电机,怎么合断路器就跳??
14-12-10 08:33
24楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
电机坏不知哪里有故障
14-12-10 08:54
25楼
编辑
引用
管理
fywsch
电机对地不好。
14-12-10 11:53
26楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电机换下来后,可以检查一下电机,以助分析原因。
倒是觉得12楼的假设,似有些道理。
14-12-10 13:20