点击:6261 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gezjken
set后,就是一直1了,除非rst
而out后,如果逻辑路断开,自动回复为0,不需要rst来复位
right?
07-01-11 21:46
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
SET一般是PLC廠商開發時所發展的便利指令。配套使用必須與RSET指令搭配!怠無疑義!這一套指令依廠牌不同而有些許不同的操作方式。
OUT你的認知也對。
07-01-11 22:57
2楼
编辑
引用
管理
dgycgk168
理解正确!
07-01-12 09:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对;
SET一旦为ON后必须碰到RST才能变为OFF;
而OUT则只要前面的条件不满足就会在下一扫描周期内变为OFF;
07-01-12 09:31
4楼
编辑
引用
管理
激情自动
是的!
所以推荐用set 和rset,而慎用out
07-01-12 11:27
5楼
编辑
引用
管理
cbd
yes
07-01-12 12:23
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
righht
07-01-12 12:32
7楼
编辑
引用
管理
js_yjf
set 执行后除了用rst关闭外,如非停电保持,也可以关电源来关闭。
out 条件满足则打开,否则则关闭。
本人用的经验中,台达可以混用,而LG的PLC如LS80,则出了问题,有OUT的程序中,只要不满足条件,它会给你执行RST动作,使你SET动作不正常。