主题:再論導線安全載流量

点击:2250 回复:5

各位大師﹐我拜讀過前面几位高手的關于電纜的安全載流量的高見﹐但好像太復雜了點﹐有更簡單的方法嗎﹖我想問一下銅心100平方mm和200平方mm與325平方mm采用電纜溝鋪設(太約有120條動力電纜一起鋪設)﹐該怎么計算這三種線的安全載流量﹖
最后修改:2007-1-4 21:50:45
07-01-04 21:35
转帖:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
07-01-04 22:26
謝謝二樓的支持﹐我想了解的是我們把如此多有線放在一起鋪設﹐可能溫度會上升﹐是否需要修正安全載流量﹐如何修正﹖
07-01-04 22:51
3楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-05 17:43
120条电缆  一起敷设  通风散热是个大问题啊 。应该取个安全系数,取多少可以和同事商量啊
07-01-05 21:07

引用 jdcyb 在 2007-1-5 21:07:00 发言【内容省略】