主题:再論導線安全載流量
点击:2250 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hjf28
各位大師﹐我拜讀過前面几位高手的關于電纜的安全載流量的高見﹐但好像太復雜了點﹐有更簡單的方法嗎﹖我想問一下銅心100平方mm和200平方mm與325平方mm采用電纜溝鋪設(太約有120條動力電纜一起鋪設)﹐該怎么計算這三種線的安全載流量﹖
最后修改:
2007-1-4 21:50:45
07-01-04 21:35
1楼
编辑
引用
管理
suiyiccc
转帖:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
07-01-04 22:26
2楼
编辑
引用
管理
hjf28
謝謝二樓的支持﹐我想了解的是我們把如此多有線放在一起鋪設﹐可能溫度會上升﹐是否需要修正安全載流量﹐如何修正﹖
07-01-04 22:51
3楼
管理
melovecho
该帖内容不符合相关规定!
07-01-05 17:43
4楼
编辑
引用
管理
jdcyb
120条电缆 一起敷设 通风散热是个大问题啊 。应该取个安全系数,取多少可以和同事商量啊
07-01-05 21:07
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
jdcyb
在 2007-1-5 21:07:00 发言
【内容省略】
附件:
[
本地下载
]
参考一下.
07-01-05 22:07