250kva变压器,90kw,75kw电机各一台,其他负荷约50kw请问变压器到配电柜应选择多大线径的电线(铜铝线各多少?),从配电柜到90kw75kw电机的线径如何选择(铜铝线各多少?)
06-12-29 21:25
1楼
编辑
引用
管理
ken441381
25个平方MM的铜心电缆线..
07-01-13 16:11
2楼
编辑
引用
管理
ken441381
是三相380V变三相220V变压器出口线用25MM2.配电柜到变压器用16MM2的就可以了!