我是PLC的初学者,想请教一个问题,在教材上看到OMRON的CPM1A的输入公共点接24V的正极,各个输入点接负极,请问这样接对吗?反过来接可不可以?谢谢!
最后修改:
2006-12-28 16:34:11
06-12-28 16:33
1楼
编辑
引用
管理
XZX8866
不是这样的吧,你是不是看错了
06-12-28 16:51
2楼
编辑
引用
管理
新手上路子
不可以,就相当于线圈输入同一极性了,不工作.
06-12-28 20:09
3楼
编辑
引用
管理
lifeng931
你所看到的是负极性输入的接法,也可以反过来接正极性输入,各有优缺点。
06-12-30 13:01
4楼
编辑
引用
管理
羽化凡人
好像可以吧!
06-12-30 14:33
5楼
编辑
引用
管理
xjzahu
这样接是对的,它是晶体管输入
06-12-30 19:10
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
4楼讲的对
07-02-02 15:08
7楼
编辑
引用
管理
pycathiu
都可以的。PLC内部是用了两个发光二极管,正反都能通。
到底是用共正极接法还是共负极接法需要看你外面的输入点来定。
如果是晶体管元件,需要看是NPN型的还是PNP型的;如果是NPN型的,采用共正极接法。
如果是PNP型的,用共负极接法。
07-02-05 15:50