不知道你哪个传感器,另外给你举例啊....
1、温度计------>0---50度(量程),精度0.1
2、AD通道----->0-32000(如果是这么多的话),[对于新的DA单元,最好你通过写字下去用万用表量电量,就知道DA的转换字大概是多少.比如,初始化通道1为0-10V的输出.你写个1024下去,如果万用表显示为2.5V,那么你的DA单元的量程就是4096.取4000进行计算,AD模块同理可以知道内部转换字的量程.
3、那么就是0-50度对应0-32000.从AD通道得到的初始植是一个0-32000之间的值,然后你要标准化,也就是线形化处理,比如温度为24.5,那么值就应该为15680.但是这个15680不能直接显示在HMI上,否则操作人员不会明白这个是什么.这个运算就是:15680乘(量程上限50-量程下限0)除以(AD上限-AD下限)=24.5
4,数据转换得看看你是用的哪个品牌的PLC.帮助里面有.
06-12-29 16:37