小弟我初学200,想请教一下各位大虾,模拟量的采集比如100MS采集一次温度,怎么实现啊?
06-12-26 12:22
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
利用时基中断处理功能, 来完成模拟量的采集比如100MS采集一次温度.
现提供一个样例, VD200每100ms累加1.
----MAIN----
LD SM0.1
CALL SBR_0
----SBR_0----
LD SM0.1
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_0, 10
ENI
----INT_0----
LD SM0.0
+D +1, VD200
仅供参考!
06-12-26 14:13
2楼
编辑
引用
管理
chenshilun
谢谢大虾!!!!
06-12-26 14:40
3楼
编辑
引用
管理
fdauto1234
学习中``
06-12-26 14:48
4楼
编辑
引用
管理
chenshilun
还是有点不明白,VD200 100MS累加1,然后后面怎么做呀?
用SM0.0来读VD200的值?
06-12-26 16:12
5楼
编辑
引用
管理
slengyuye
bucuo
06-12-26 16:17