主题:关于电热水器的问题
点击:743 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
guanfei456
我这有个电热水器1500W 《2001年的》原来开关箱上有个漏电保护器。16A的。断断续续用了5年了。用的久了有点害怕。我又买个40A的。没买到小的。是大于等于30MA的。比原来的大,我想把两个串起来用行不行啊?这样会保险点吗?16A在前可以吗?请各位师傅说下.
06-12-25 20:53
1楼
编辑
引用
管理
s7200
“开关箱上有个漏电保护器。16A的。断断续续用了5年了”
是家里的总电箱吗?漏电保护器上有个实验按钮,要每个月按一次,会跳才能继续用,不会跳就要更换新的空开!!
若是独立的插座回路,可更换成带漏电的空开,16A电流不宜加大。