主题:关于A/D,D/A特殊模块的读写问题
点击:1649 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
x112700
[TO K0 K17 H0000 K1]:选择A/D输入通道1
[TO K0 K17 H0002 K1]:CH1的A/D转换开始
上面的H0000,H0002是什么意思?
请高手指教。
06-12-22 11:53
1楼
编辑
引用
管理
xuhao027
你后面不是标明了吗
06-12-22 12:15
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
0002、0000转换成16位2进制就好了
每个BFM是16位的
按照手册上的每位对应起来就好了
06-12-22 12:25
3楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
TO K0 K17 H0000 K1 表示将十六进制数0写入0号位置的特殊模块的#17 BFM中,同理
TO K0 K17 H0002 K1 表示将十六进制数2写入0号位置的特殊模块的#17 BFM中
06-12-22 14:45
4楼
编辑
引用
管理
流客
H0:0000 0000 0000 0000
H2:0000 0000 0000 0010
BFM#17的b1位由0……1转换开始
06-12-22 15:31
5楼
编辑
引用
管理
x112700
H代表16进制数是吗?
06-12-22 15:56
6楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
H代表16进制数,K表示十进制数,
06-12-23 07:52
7楼
编辑
引用
管理
cqlpldg
A/D的#16-#19单元好象是保留了吧?是不是搞错了哟?
06-12-25 16:26
8楼
编辑
引用
管理
luoyao
在A/D有好几个通道,都有正负电源??
是为什么?
06-12-25 18:08