登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:请教:利昌机电

点击:3350 回复:8

利昌机电:
     我是BJBQ7,非常感谢你在工控网上的给我的解答。
       现已将系统配置出来,想请你帮忙审核,是用AutoCad画后压缩了,希望你能打开。
           我的信箱:bjbq7@163.com
              再次感谢!!
               
附件:
[本地下载]
03-12-29 15:36
呵呵!你轉了一大圈..........還是來啦!等你很久啦!哈哈~
03-12-29 20:47
是呀!这里人气很旺,我喜欢!!!
   还请帮忙审核配置的系统!
03-12-30 08:30
組態圖打不開,花豹利昌電機還不上來.
03-12-30 08:44
我存的是CAD2000的格式,你需要什么格式文件?
03-12-30 09:24
您轉為BMP吧!
03-12-30 11:52
已转为WORD格式
附件:
[本地下载]
03-12-30 12:49
架構沒有問題,但較老舊的設計,您可更改如下
1. CPU可改成CS1G-CPU42H+CS1W-BC053+C200HW-PA204,擴充CS1W-BI083+C200HW-PA204+CS1W-CN__3(不知長度),REMOTE C200H-BC081-V2+C200H-RT201
2. C200H-ASC02可用CS1W-SCB21-V1,只要用CX-PROTOCOL編輯通訊程式+PMCR指令,不必寫BASIC,甚至用ETHERNET模組更好.
3. OMRON有COMPOLET程式利用VB編輯也不錯.
03-12-31 17:54
陈老师:      
    可否将配置图画出来,我看的更直观些!
                 
               多谢!!
04-01-04 08:44

工控新闻