登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX2N-485-BD与台达VFD系列变频器通信

点击:1564 回复:2

昨天做一个工程,使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,以前没用过这种变频器,搞到今天还没弄明白变频器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底该怎么接线?变频器说明书上也没有说清楚.请问知道的同行能帮帮忙告诉我吗?非常谢谢!
附件
附件
06-12-14 15:53
期待答案!
06-12-14 17:13
台达变频器我用过,SG+ 接RS-485 +,SG- 接RS-485 -
         QQ:576081175
        8905793@163.COM
最后修改:2006-12-16 9:37:32
06-12-16 09:36