主题:压力传感器的接法

点击:3343 回复:13

cbd

有那位高手可以指点一下:
     我们的压力传感器原来是两线制的(4-20MA),现在要改为三线制的(4-20MA),该怎样接线呢?
06-12-11 15:18

引用 CBD 在 2006-12-11 15:18:00 发言【内容省略】

什麽原因需要改为三线制?
两线制在现场不需要电源,由控制仪表或DCS提供电源.
而在现场提供电源时,应该称为四线制.
三线制的,你准备解决什麽问题呢?
06-12-11 17:11

cbd

因为是公司找的替代产品,我所说的三线制指的是:1接L+、3接L-、2和3之间输出4-20MA的电流,而我们原来的压力传感器是接在一个变送器上,变送器是接在AS-I总线上作为一个辅站。
06-12-12 09:16
[size=2]

引用 CBD 在 2006-12-12 9:16:00 发言【内容省略】

接线方法:
原来的两线制的+接线不变,接现在的1端.
原来的两线制的-接线接现在的2端.
增加一根线接原来总线辅站的公共端和现在的3端即可.[/size]
最后修改:2006-12-12 10:06:51
06-12-12 10:06

cbd

附件
请问就该图是怎么一个接法?谢谢。
06-12-13 12:57
+, -  端给变送器提供工作电源,同时变送器输出电流的信号在整个回路中通过了“C","COM"两端,即作为二次表或其它设备的输入信号。猜的,有错末打我。
06-12-14 00:20

引用 CBD 在 2006-12-13 12:57:00 发言【内容省略】

在COM与I-端接一根线到现场的3端.并保持COM与I-端接线.
最后修改:2006-12-14 7:57:48
06-12-14 07:55
典型的两线制哦
06-12-14 09:06
只是判断,有误见谅
变送器
C端子 24V电源输出   +、- 端子  4~20mA输入
压力传感器
1端子 24V电源输入  2、3端子  4~20mA输出
接线
压力传感器    变送器
        1  ------  C
        2  ------  +
        3  ------  -
06-12-14 14:10

cbd

谢谢各位的帮忙,现在压力传感器可以使用了。