看互相学习,互相探讨,个人理解,不一定正确,有误见谅。
看帖很有启发,学习很多知识,谢谢啦。
列出变送器没有迁移和负迁移两种情况下,变送器的输出和玻璃水位计及数显表的对应关系.就是想说明:
1、平衡容器和变送器配套测量锅炉水位,应该使用负迁移的变送器,因为操作人员监视水位的高低,习惯于从低向高来读数.(从0向100%).用负迁移就是解决这个问题。
用负迁移,玻璃管水位计、变送器的输出、数显表的读数都是从低向高。即0~600 mm、4~20mA、-300~0~+300 mm(数显表4 mA对应-300,20mA对应+300)。这样完全适应了操作人员的习惯,在工程设计上也是这样设计的。
2、如果确定不下来是否迁移,分析测量不准确的原因将无从下手。
(在不考虑温度对平衡容器压差的影响)
如,玻璃管水位计的水位在300 mm,负迁移变送器输出为12 mA数显表显示0,没有迁移变送器,输出也为12 mA数显表显示0,没有区别
但玻璃管水位计水位在某一点上时情况就不一样了
如玻璃管水位计水位在260 mm时,
1、负迁移变送器输出为10.4 mA数显表显示为-60mm,而没有进行迁移的变送器输出,13.6mA,数显表显示+60(4 mA对应-300,20mA对应+300),两种数据从实际测量来讲没有误差.但从读数上看,容易出现误解,认为有误差.
2、假如有迁移或无迁移的变送器输出都高于水位计30mm时,
玻璃管水位计水位在260 mm时,而负迁移变送器输出为11.2 mA数显表显示为-30mm,这时变送器输出误差一目了然,高于水位计30mm,而没有进行迁移的变送器输出是14.8 mA数显表显示+90 mm,这样的数据,用来判断误差多少是很麻烦的.
表中计算是在不考虑温度对平衡容器压差的影响而计算的,如果考虑蒸汽密度 、饱和水密度 、冷水密度,这几个参数进行计算 ,计算结果正如14楼所说。但用理论计量结果确定差压变送器的量程,必须保证锅炉的工况满足计算所用的数据,如果不能满足,有大的偏差,也将出现测量误差.
理论计量结果确定差压变送器的量程适合于,锅炉蒸汽压力比较恒定、锅炉外负荷变化很小、蒸汽流量比较稳定的工况。
如果锅炉外负荷、蒸汽流量变化很大,蒸汽压力随之变化很大(注意;饱和蒸汽压力和温度的关系),用计算来确定变送器的量程就不一定适合,只能采取压力补偿方式消除误差。
06-12-19 17:16