登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一个不理解的问题,请帮忙解决
点击:1300 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hujizu
一台风柜电机30KW,采用爱默生变频器,近发现电流有些偏大,经检查发现烧了一相保险丝,更换后电流一样偏大,测量各相电压正常,但发现一相电流为0.其余两相为64A,经过检查,由开关至变频器的输入端的各个点的一相电流为0,其余两相为64A,但在变频器的输出端三相电流为50A,电机运行正常,为什么会出现这种现象,请各师父指点.
谢谢!
06-12-04 20:32
1楼
编辑
引用
管理
cyfa1234
是不是整流电路有问题
06-12-04 21:08
2楼
编辑
引用
管理
caojun478
6只整流有一相断路,将整流拆下应能量出
06-12-05 09:48
3楼
编辑
引用
管理
BOSS75424153
很简单啊,三相整流输入侧进线缺相,
使变频器整流后的电压降低,
但逆变部分仍能通过晶闸管的通断逆变产生三相交流电,
由于功率恒定原则,
进线侧只有两相,
那电相的电流当然会大一点啊,
查进线侧即可.
06-12-05 14:45
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
整流模块有一相断路,将整流拆下应能量出
06-12-05 15:05
5楼
编辑
引用
管理
小新zhang
同意楼上
06-12-05 17:56
6楼
编辑
引用
管理
hujizu
谢谢各位,我检查一下.
06-12-05 20:21
工控新闻
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
更多新闻资讯