主题:PLC与拨码开关的连接?
点击:3094 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
GMX1979
200和拨码开关如何连接。需要加模块吗?
06-11-29 12:51
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
S7-200和拨码开关连接, 是否需要加EM221 DI模块完全取决于拨码开关的设定范围.
比如说, 拨码开关的设定范围要求 0~9999. 那么需要数字量输入点16个, CPU226 (24输入)完全可以胜任.
接下来, 在程序里, 做BCD码转成Integer就行啦! 列如:
LD SM0.0
MOVW IW0, VW0
BCDI VW0 // 设定数
06-11-29 16:30
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
2楼是个高手!
有请教:S7-200要求,高速计数比较电路带输出计数,另可控制其比率和输出!谢谢!
06-11-29 17:26
3楼
编辑
引用
管理
GMX1979
多谢!
06-11-29 21:44
4楼
编辑
引用
管理
GMX1979
多谢!
06-11-29 21:44
5楼
管理