登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个互感器的初级问题

点击:3209 回复:19

互感器的说明中都有解释.
电流表都是一样的5A/AC.只是表盘上的刻度标示不同而已.
在这里瞎子摸象,各述己见,解决不了实际问题!
关键在你自己的理解认识!
06-11-27 20:02
电流表都是5A的,主要看互感器的变比。多串几匝相当于把被测电路的电流放大,两匝就放大两倍,3匝就放大三倍
06-11-27 22:18
同意znkj500,互感器说明书上有的,2T(好像是用T表示)表示2匝.3T是3匝,这样才能和表匹配,不然就如其他人所说,要折算,不过,折算的情况很少,因为不利于操作工读表,要他自己折算啊! 不知对否?
06-11-27 22:35
50:5的 你穿1匝的意思就是当一次电流是50A的时候 2次是5A.如果穿2匝,一次电流是25A的时候,2次就是5A了.解释:一次电流25A,穿过中心2次,就是25*2=50(A),然后根据变比是50:5的,那么二次输出就是5A了
06-11-29 16:15

引用 yeweiguo 在 2006-11-29 16:15:00 发言【内容省略】

对.
06-11-29 16:31
如果一次电流是100A,那就不能选50:5的,要选150:5的,是吗?
06-11-29 19:14
穿心互感器直穿[一匝]配表按变比,如:100:5互感器配100:5电流表[指示100实际是5A表]当穿2匝时仍用以上表读数应减半[减小量程],这时配50:5电流表可以直读。用相反的方法可扩大量程。
06-11-29 21:15

引用 yeweiguo 在 2006-11-29 16:15:00 发言【内容省略】

如果穿二匝,一次电流是30A,2次电流是不是还是5A?那样的话,不就不准了?
或者这样问:50:5的穿一匝,当一次电流是60A时,二次是多少?还是5A吗?
最后修改:2007-6-14 21:26:44
07-06-14 21:22

引用 雨相和 在 2007-6-14 21:22:00 发言【内容省略】

07-06-14 21:35
生产电流互感器的时候,为了简化规格,同一批产品打不同的标,例如:这批是150/5的产品,可以打----150/5----1匝 ,就是150/5的产品,
75/5----2匝  ,就是75/5的产品,
50/5----3匝,就是50/5的产品-------等等
07-06-15 19:24

上一页 上一页