主题:用继电器控制很小电压或很小电流触点很容易接触不良,有办法解决吗?

点击:17604 回复:37

如题,比如说,用一般的(220V)继电器的常开点通过控制12V电压(电流约几毫安)来控制变频器的启停,如果环境灰尘稍多一些,时间一长,就会出现接触不良,这个问题怎么解决.有专门的具有特殊触点且密封防尘良好的继电器吗?
06-11-25 01:54
有这么用继电器的吗 据我所知 都是用低电压小电流控制高电压大电流 向你这么容量小的容量 直接用按钮或开关就行了 干嘛费这个事
06-11-25 12:25
二楼你好,我厂的振动给煤机就是这么用的,有些设备需用远程启,停.需要用继电器转换一下控制电压的等级,变频器的十来伏控制电压走线太长容易受干扰,变频器与控制变频器的PLC模块大于50米.几乎必需用继电器转换一下,因为220V电压的抗干扰能力还是强一些.   还有我厂新安装的一套PLC控制系统,很多现场开关信号距离PLC都很远,百十来米都有,而PLC输入是24V,现场开关用的都是220V电压.以实现较强的抗干扰能力.220V电压为了与PLC的隔离,都用了继电器(ORMON)进行转换.
06-11-25 14:37
可以的,像你说的应该是继电器不好,建意选用ORMON,如果不是很好的话,你还可以再加个接触器,(我们厂有一台韩国的设备就加了直接用接触器来控制)
06-11-25 14:43
建议使用HH52P小型中间继电器,这样效果要好一点
06-11-25 16:56

引用 wxf2841759 在 2006-11-25 16:56:00 发言【内容省略】

我厂现在用的就是这种小型继电器,因工作现场灰尘较大,对于小电压,小电流触点还有接触不良的情况,不知道还有没有线圈和此继电器一样,但触点比这样继电器还小,完全密封,甚至抽真空的继电器.
06-11-25 18:42
可以用固态继电器来解决问题
06-11-25 20:07

引用 敏夫 在 2006-11-25 20:07:00 发言【内容省略】

这到是个好办法,不过有四个问题.1:能往HH52P小型中间继电器的座上直接插吗?也就是说更换方便吗? 2:固态继电器的"触点"与"线圈"绝缘如何?3:固态继电器的"线圈"容易受感应电干扰引起误动作吗?也就是说固态继电器的"线圈"直阻起码不大于HH52P小型中间继电器.4:提供个型号好吗?
06-11-25 20:27
MY4NJ   HH54P的呢? 我们用的是这样的。感觉还行,再有灰尘大,就多除尘呗,向我们这里的原料,每天就是除尘、紧线。也没问题呀!
06-11-25 21:16

引用 bittercoffe 在 2006-11-25 21:16:00 发言【内容省略】

MY4NJ   HH54P和 HH52P是一个类型的继电器.只不过四个点,我的问题还是没解决!!!
最后修改:2006-11-25 21:54:41
06-11-25 21:52