登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:cpm1a-40无法与PC通讯

点击:2855 回复:22

高手们:由于没有编程电缆按图纸自制了一根;两头都是RS—232九孔,再用只九针的做座子,而线直接从PLC内部引出接到九针座子上,确认无误与PC连上,在“新建”里设置了CPM1A、CPU40、在“SYSMAC WAY”里设置了COM1,然后“PLC”里点击“在线工作”结果提示无法连线,检查*****。
按此连线:PC端:2——————4              PLC端
                        3——————6
                        5——————8、12、14、16
                    4、6                5、7
                    7、8                15、20跨接4.7K电阻
不知是何因?请指教。
06-11-22 15:57
应该是数据线的故障!!1!
06-11-22 19:16
呵呵;
CPM2A自带RS232接口;
cpm1a是没有RS232的,只能加CPM1——CIF01通讯模块再连接;
或用CQM1-CIF02电缆来编程;
06-11-22 19:20
[quote]以下是引用xingbin1981在2006-11-22 19:16:00的发言:
应该是数据线的故障!!1!
结论下的过早了,同仁也是这接线的!只是用的20针插头,从原理上讲是一样的,他在笔记本电脑上用就可以应用的,我特地用万用表验证过!其差别是他用的是笔记本电脑而我用的是台式机,他可以用的,而我的却不能用,怪哉?表情表情
06-11-22 19:56
4楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-25 10:58

引用 ytleader 在 2006-11-25 10:58:00 发言【内容省略】

你看清楚了没有阿?是从PLC内部接到外部的RS232九针阴座上的!别取笑人就你懂?
06-11-25 14:03
6楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-27 14:59
别吵了,谁也好不了多少.是高手请说一下CQM1-CIF02电缆怎么做呀???????
07-01-04 18:56
我不知道  不过知道的人 一般不会告诉你的。
07-01-05 13:16
不告诉,我就没办法吗???哈哈
07-01-05 21:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯