主题:电热管的计算大侠们进来看看吧!!!!!!!!!!!!!!
点击:1077 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
szkszg78
大侠们早上好!
各位大哥大姐们帮小弟解决问题!谢谢!
我的电热管是AC73V\750W,先是3条串联,再3条的尾部相连,3个头接AC380V电压。
最后是”Y“接法。
在下不知怎样计算总功率是多少?
各位大哥大姐们帮着计算下总功率是多少?
在下感激不尽!
06-11-21 08:20
1楼
编辑
引用
管理
xulirong
一.3条串联的是750W
二.3条尾部相连的是2250W
三.Y型接法的是2250W
疑问的是AC73V/750W,怎能接AC380V呢?
06-11-21 09:07
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
每相串联3*(73V/750W)=220V/2250W.
星形接法,总功率3*2250=6750W.
06-11-21 09:32
3楼
编辑
引用
管理
szkszg78
非常谢谢!因为这个电热管用的是AC380V,但是有些地方的电压有400V左右的电压!
06-11-21 09:32
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
AC380V±10%是允许的.
06-11-21 09:35
5楼
编辑
引用
管理
szkszg78
信师傅您刚才发的资料我已经收到了!非常感谢!以后还需要您多多指点!