登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教75KW电机启动问题。

点击:3406 回复:12

一台75KW启动如果是三角接线的可以星-三角启动吗?如果做成自耦变压器启动需要注意什么问题?谢谢。
06-11-20 09:38
只要你的变压器容量足够!完全可以!
06-11-20 13:06
什么问题啊
06-11-20 15:05
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
06-11-20 21:59

引用 s7200 在 2006-11-20 21:59:00 发言【内容省略】

真是这样的,我们单位的自耦变压器今天就因为起动次数过多而烧了,唉,真是烦人
06-11-22 21:44
哈哈,我75KW的风机自从自耦变压器烧了以后都是直接启动,都快4年了,一点事都没有
06-11-22 23:23
解释的太好了!
06-11-22 23:54
那电压不会有波动影响其他设备 电线是否手的了啊6楼
06-11-24 14:57

引用 s7200 在 2006-11-20 21:59:00 发言【内容省略】

建议你用水电阻启动,没有以上问题!!!
06-11-24 16:53
还是应该用星.三角启动,直接启动电流大,如果变压器容量大可以直接启动,还得考虑负载大小.
06-11-24 17:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯