主题:关于一个直接起动的小问题
点击:1132 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
mr.wjx
请问15KW的离心管道泵能否直接起动,如果能的话有什么不好么.我们单位有一台这样的水泵,我用的是直接起动,但是有时候上面接的63安的漏电开关经常断开{我指的是起动时,如果能起动就没事了),但是再起时又正常,请问这是怎么回事呢,谢谢
最后修改:
2006-11-19 20:52:32
06-11-19 20:50
1楼
编辑
引用
管理
yddmt
你用的是DZ47-C63的开关吧,C是瞬时过载用的,D是长延时的选DZ47-D40的就能起动
06-11-20 07:35
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
引用
yddmt
在 2006-11-20 7:35:00 发言
【内容省略】
06-11-20 08:39
3楼
编辑
引用
管理
mr.wjx
我用的是DZ15LE系列的.是不是因为起动电流过大的原因