国光
师傅你好!我有一个电机是日本产的型号是DO251-43 上面标着用100V电压 ,100V的变压器是这样做吗?
06-11-19 20:32
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
国光
在 2006-11-19 20:32:00 发言
【内容省略】
自耦变压器!是专为某些100V供电的设备配用220V电源用的.注意:左上端接220V相线,右上端接220V零线.
最后修改:
2006-11-19 20:59:36
06-11-19 20:35
2楼
编辑
引用
管理
2072
ok!
06-11-19 21:05
3楼
编辑
引用
管理
疑问
左上端接220V相线,右上端接220V零线.
我怎么有些看不明白?为什么这样接?下面可是连接在一起的,那条不是零线吗?
06-11-19 21:20
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
他画图时按互感式画图,发现下面两个头是连在一起的.
06-11-19 21:28
5楼
编辑
引用
管理
jioris
不是很懂,可以说详细些吗?
06-11-19 22:38
6楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
我也看的不怎么懂
06-11-20 11:07
7楼
编辑
引用
管理
hty.czh
老信说的对,他是按互感式画的,所以右上接220v的零线,右下相当于串电感降压,是火线。其实楼主买个调压器就ok了。
06-11-20 12:50
8楼
编辑
引用
管理
国光
我传的图片连线是用万能表测出来的.我画的图不准确,
06-11-21 17:27
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-31 22:00