大家好,我是一个初学的,现在我搞了个程序只有117步,我把主程序,注释还有软元件参数等一起写入FX2N-32MR,再读出程序看,所有的注释没有,是什么原因?可能是最低级的问题.可是我实在不懂,请指教啊!
06-11-16 15:46
软件PLC参数中要设置——内存容量设置中的注释容量
06-11-16 16:05
对,看看还有注释显示选择项目有没有选中
06-11-16 17:34
我用的是GX DEVELOPER软件,里面好象没有这个设置啊/怎么办?
06-11-16 21:59
输入时全部选项都选,程序8000步全部输入;
06-11-17 09:10

引用 ZCMY 在 2006-11-17 9:10:00 发言【内容省略】

06-11-17 09:12
GX DEVELOPER软件,"显示","注释显示"就是了,或者把所有的显示项目都打勾
06-11-17 09:39
已经搞懂了.谢谢各位老师