主题:关于接地线和火线之间有电压的问题
点击:3114 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
chenmobo
我公司的插座测量时接地线与火线之间有410V的电压,不知怎么回事?
06-11-15 15:39
1楼
编辑
引用
管理
sf790702
两种可能:1)这个地线是虚的,并没有可靠接地!
2)你测量时用了快没电的数字万用表,所以电压偏大!
06-11-15 15:58
2楼
编辑
引用
管理
wang51466684
有这种可能.
06-11-15 16:01
3楼
编辑
引用
管理
科2006
重新接条地线,或者重复接地,可以解决此问题
06-11-15 18:42
4楼
编辑
引用
管理
gxg135
1)这个地线是虚的,并没有可靠接地!而且电线负荷不平衡
2)你测量时用了快没电的数字万用表,所以电压偏大!
06-11-16 20:55
5楼
编辑
引用
管理
diyisu
同意二楼的意见
06-11-20 20:48
6楼
编辑
引用
管理
jczwfy
数字表容易出现误差
06-11-20 20:57