主题:热电偶大部分接地,引起DCS干扰,温度乱跳。用什么好的方法解决?
点击:4645 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
热控初学者
热电偶大部分接地,引起DCS干扰,温度乱跳。用什么好的方法解决?
是用隔离模块还是换热电偶???
06-11-14 21:11
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
首先解决接地问题!
06-11-15 11:04
2楼
编辑
引用
管理
skyzhou
换成温度变送器,使之输出4-20mA信号!
有需要技术支持的可以联系我!
我司有多年的温度仪表生产史!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波 13909817485
QQ:289939636
06-11-15 16:05
3楼
编辑
引用
管理
zhouqiang051
信老师,他的电偶接地为什么会对DCS有影响呢?
06-11-15 17:52
4楼
编辑
引用
管理
pu3286000
换热电偶
06-11-15 19:23
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
zhouqiang051
在 2006-11-15 17:52:00 发言
【内容省略】
因为他的DCS系统里的温度模块是多路输入,热电偶信号直接进入温度模块.
若接地问题不处理,就是换热电偶后,问题仍然还会发生.
06-11-15 20:39
6楼
编辑
引用
管理
dxyxgz
都说的不清楚,
应该保持单点接地良好,同时最好是在控制室端接地!
保证接地电阻不大于4欧!
还要和动力电源分开!远离干扰源包括电机!还有保护管要按照要求敷设
06-11-16 11:25
7楼
编辑
引用
管理
dxyxgz
和热偶没有太大的关系
06-11-16 11:26
8楼
编辑
引用
管理
热控初学者
信老师你的电话能告诉我吗??关于接地的问题
06-11-19 19:21
9楼
编辑
引用
管理
xinjihua
上我的邮箱.
06-11-19 19:32