登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:伺服驱动电机低速震动问题
点击:1820 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ocean_83
德国的一家伺服驱动器厂家,我们在做测试时,驱动一台直流无刷电动机运行,模拟量给定的情况下,
给定接近于0时,电机开始很厉害震动,
还好是小电机,不然会很吓人。
方向指示灯指示电机正反震动,正转指示灯与反转指示灯来回反复亮。
这是我在测试时比较怪的问题,请教大虾们讨论 给出意见。
06-11-13 13:09
1楼
编辑
引用
管理
hksirboy
一般是驱动器的问题,参数没有调整好,你把增益植放大就可以了.
06-11-16 09:46
2楼
编辑
引用
管理
arobin2001
调节PID参数
06-11-16 10:41
3楼
编辑
引用
管理
ocean_83
确认了问题的原因在于: +-10v模拟量输入在伺服驱动器上没有校准,也就是在校准前驱动器不知道最小值与最大值是多少,所以会产生低速震动问题。
最后修改:
2006-11-23 9:32:17
06-11-22 12:03
工控新闻
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
中国通信标准化协会2025年工作会召开
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
更多新闻资讯