请问:一台800KVA变压器(高压10KV、低压400)在低压侧选用DW15--1600A断路器是否小了一点?选多大应怎样计算?谢谢!
06-11-08 18:56
1楼
编辑
引用
管理
talong
不小,可以了
06-11-08 21:06
2楼
编辑
引用
管理
ckzzww
DW15-2500以上的
06-11-08 21:52
3楼
编辑
引用
管理
gjy123406
同意2楼的意见,因为我们公司也是用1600A的断路器
06-11-11 15:54
4楼
编辑
引用
管理
zxb83
足够大了!800kvA的变压器额定电流应该在1200A左右!s7,s9的变压器每100vA电流应该在144A左右!
06-11-12 17:18
5楼
编辑
引用
管理
sunjiansheng
1000KVA的用DW-1600也够用的了,没有任何问题。
06-11-12 19:52
6楼
编辑
引用
管理
century
足够了
06-11-12 22:26
7楼
编辑
引用
管理
chenjichao
197250642QQ