你的X42到底是自动启动还是自动停止.你给出的注释是自动停止呀而X41是自动启动.这要再次确认
再次确认一下你的判断经过.我把坏的机器称为A机器,好的机器称为B机器
一:读出A机器的PLC控制程序,并将其写入B机器的PLC中,B机器运行正常.此时,说明PLC程序没问题.
二:把B机器的PLC控制器换至A机器上,A机器运行正常????,那问一下,如果把A机器的PLC装在B机器上,B机器运行状况如何呀.
你确认一下是不是这样试过了,再确认一下A机器的外部元件,特别是与自动运行有关的如自动开始或自动停止,分断/连续的按钮与其它机器的一样吗,有没有什么按钮更换或替换过.这里包括两层意思,一,是不是都是自复位按钮开关(瞬时开关)或交替动作开关或拔动开关.二,接的触头类型是不是都一样指接的是不是都是常开或者常闭端子.
根据你提供的程序,好象主控命令N0=M0与X42有关的,X42必须导通,这个主控程序才能运行,如果说X42是自动开始,那么该按钮应该为交替类型的开关,应接至它的常开端子上.如果X42是自动停止,那么它可以是瞬动开关,但应该接常闭端子.
根据你提供的程序,不管是X41是自动启动信号也好,X42是启动信号也好,总之X42在通常情况下应该导通的,你最好把坏的机器的PLC内的程序读出,然后按F3进行在线监控,看看程序到底运行情况如何.并注意看看N0=M0这个主控程序到底是不是自动运行的主控程序.
06-11-13 15:26