登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:[求助]求各位给点思路,我都快疯了

点击:4084 回复:23

9楼说的很有道理,你可以一试,数据寄存器就象电脑内存条一样
最后修改:2006-11-10 9:41:51
06-11-10 09:40
9楼的wushulin朋友,我看了一下你的帖子(遇到松下PLC的怪事)你所说的数据寄存器是不是资料上说的D寄存器,我的PLC程序,根本没有用D寄存器,它不会出问题吧?
06-11-10 23:40
把程序发给我可以吗? opt_wgp@163.com
06-11-11 05:56
九楼的大哥说得很专业,我有同感,外围电路应该没有问题,就PLC本身生了点小病,如果真成了坏PLC,就不是仅仅一个按钮反应不正常.
06-11-11 10:37
opt_wgp我已把程序发到你的信箱中了,帮我看看,谢谢
06-11-11 16:30
同意8楼的看法!
06-11-11 19:35
又学到东西了
06-11-13 09:33
你的X42到底是自动启动还是自动停止.你给出的注释是自动停止呀而X41是自动启动.这要再次确认
再次确认一下你的判断经过.我把坏的机器称为A机器,好的机器称为B机器
一:读出A机器的PLC控制程序,并将其写入B机器的PLC中,B机器运行正常.此时,说明PLC程序没问题.
二:把B机器的PLC控制器换至A机器上,A机器运行正常????,那问一下,如果把A机器的PLC装在B机器上,B机器运行状况如何呀.
你确认一下是不是这样试过了,再确认一下A机器的外部元件,特别是与自动运行有关的如自动开始或自动停止,分断/连续的按钮与其它机器的一样吗,有没有什么按钮更换或替换过.这里包括两层意思,一,是不是都是自复位按钮开关(瞬时开关)或交替动作开关或拔动开关.二,接的触头类型是不是都一样指接的是不是都是常开或者常闭端子.
根据你提供的程序,好象主控命令N0=M0与X42有关的,X42必须导通,这个主控程序才能运行,如果说X42是自动开始,那么该按钮应该为交替类型的开关,应接至它的常开端子上.如果X42是自动停止,那么它可以是瞬动开关,但应该接常闭端子.
根据你提供的程序,不管是X41是自动启动信号也好,X42是启动信号也好,总之X42在通常情况下应该导通的,你最好把坏的机器的PLC内的程序读出,然后按F3进行在线监控,看看程序到底运行情况如何.并注意看看N0=M0这个主控程序到底是不是自动运行的主控程序.
06-11-13 15:26
opt_wgp大哥,很不好意思.由于我的粗心,在第一帖中把X042说成是自动,令你感到费解,我发往你信箱中的注释是对的X041是自动而X042是自动停止.你说的很对,X042接的是常闭触点,X041接的是常开触点(实际上是两个按钮的常开触点串联,只有两个同时按下才有效,是为了防止工人在进行其它操作时误动作而造成伤人事故,许多机器都是这样设计的)关于你所说的A机B机的两个要确认的问题:一,程序我认为没有问题,因为我把好机(B)上的程序写入坏机(A)机的PLC中,一样是不能工作.二,PLC的外围我认为也没有问题------把有问题的PLC(A)无论换到哪个正常机上,机器都是不能自动,况且,我买回的新PLC写好程序后装上,机器就正常了.
06-11-15 17:46
可能是数据扇区有问题,换一个吧
我也遇到过
06-11-15 17:56

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯