主题:[求助]求各位给点思路,我都快疯了

点击:4084 回复:23

小弟初识PLC,事情是这样的:公司有四台射蜡机(台湾产)用的是士林AX0N-60MR的PLC,与三菱FX0N-60MR的一样,有两台的故障是一样的-------自动功能失效(按自动钮无反应)其它手动正常,起初怀疑X42输入口坏了,但按自动钮时,输入灯亮,并且用测试输入口的程序,特别是X42,证明输入口都是好的,后又怀疑输出继电器坏了,同样用测试输出口的程序证明输出也是好的,再后来怀疑程序有问题,但把坏PLC中读出的程序写入一个新三菱FX60MR中也正常,难道是外围有问题,但把正常机上的PLC换上,一切正常,说明外围也正常,问题到底出在哪里?请各们高手帮我出出主意.先谢了!表情
06-11-06 23:02
自己顶一下,不要沉的太快了
06-11-06 23:11
你在哪啊??
这种故障不到现场很难讲得清的!!
QQ:214582191
06-11-07 21:02
当属PLC损坏的可能性大...
06-11-08 08:13
有意思,在线监控程序了吗?程序如果有注释最好了.应该查得出来的
06-11-08 08:26
可能是程控器坏了
06-11-08 09:55
4楼的opt_wgp大哥,你要是有时间的话,帮我看一下程序好吗?这个PLC我感到奇怪的是用测试程序结果都正常(所有的输入口和输出口都能按程序的要求正常动作),要说程序不对头,无论是用正常机上的PLC读出的程序还是用坏PLC上读出的程序(当然一模一样)如果写入坏PLC中,工作就不正常(只是自动钮不起作用,其它所有钮正常,但自动钮对应的输入口的灯有反应);如果写入好PLC中,一切就正常了.PLC要是坏了的话,为什么用简单的测试程序又是正常的呢?PLC要是坏了的话,哪里坏了呢?另外,如何在线监控程序呢?我很想通过这件事学点东西,大哥能帮我一把吗?
06-11-08 22:30
這種現象可能的plc程序有問題了.你要分析下程序的動作情況來判斷問題點出在那里.
06-11-09 18:53
这种情况肯定是PLC的数据寄存器出问题了,不用试的,我遇到过这个问题,后来把这个地址换了也就没事了,你的这个自动继电器可能是用的地方太多了,引起这个数据扇区了问题的,换掉这个地址就好了。你们可以看一下我在前不久发过一个贴,就有这么一个例子,这是我遇到事实,而且一出就是二台机同样的故障。看一下吧!
06-11-10 00:11
很简单的东东啊。用电脑监控下程序就行了。很容易查的。