主题:变频器[求助]直流母线压
点击:1730 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zyd369
我公司桥吊用的起重用的变频器ACS400,出现了直流母线过压的故障代码,请各位高手分析一下原因。另外变频器ACS型和ACC型有什么区别?
06-11-06 22:44
1楼
编辑
引用
管理
HUYIE
下降时能量回馈直流母线造成,应加装制动电阻。
06-11-06 23:51
2楼
编辑
引用
管理
long1800
同意安装制动电阻,或更改相关参数,让起重机在下降的时候电压不致过压而保护,应该在说明书中有说明,直流母线过电压的原因是,内部安装了母线检测回路,给DSP一个信号使其产生保护。
06-11-07 09:26
3楼
编辑
引用
管理
zlj123
用ACS 400的来做起重,你真有魄力!
在这种应用中,U/F控制的变频器很容易实现“起不来,滑下去”。
而且不加制动电阻很容易报直流过压!
ACC好象是加装提升宏的ACS
06-11-07 11:38
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
换矢量控制的,比如ACS800。别嫌贵。要正确地、合理的应用各种型号的装置。
06-11-07 18:51
5楼
编辑
引用
管理
付洪雪
----------------------------------------------
06-11-07 21:00
6楼
编辑
引用
管理
王爷
还不如换彗风的呢
06-11-13 21:10
7楼
编辑
引用
管理
zyd369
谢各位的提意
06-11-22 18:28
8楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
引用
zlj123
在 2006-11-7 11:38:00 发言
【内容省略】
呵呵,在此之前有人用800供水,选型确实有问题。
06-11-23 09:00