1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换使用会出现什么情况???
比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或 0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢