10楼
编辑
引用
管理
xinjihua
应变电阻制作的传感器基本是这个规律!虽然个别厂家的阻值有所不同,但组成规律是一样的!
半导体扩散硅片制作的传感器的阻值比较大,一般在几千欧姆左右.市场上二线制的压力传感器均属此类!
最后修改:
2006-11-5 8:32:20
06-11-05 08:30
11楼
编辑
引用
管理
renzhenzhang
非常感谢信老师的辛苦解答,如果有酒我先自干三杯!另外学生还想请教一个问题:三个1吨的称重传感器(应变电阻型)对称安装在漏斗上,对漏斗中货物进行称重。如果其中一个坏了,能否换上一个同厂家,同型号,只是量程为2吨的传感器代替。
还有就是,有些压力传感器是六线制,它只是在电桥的激励端多引了两根线做反馈信号用。请教信老师,我们应该根据什么来选择四线或是六线传感器?说明书上说在远距离情况下要用到反馈信号,它是从电桥输出的毫伏信号在导线上的衰减这个角度考虑的吗。
辛苦信老师了!信老师看起气色不错嘛,春光满面,一定酒量霸道。有机会一定找老师喝两盅。
06-11-06 02:05
12楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
renzhenzhang
在 2006-11-6 2:05:00 发言
【内容省略】
1,三个1吨的称重传感器如果其中一个坏了,暂时无相同配件时,拆除损坏的传感器引线后,继续使用,误差不是很大,等到有配件时再更换.不能用不同规格的代换!
对于三个称重传感器的要求是,同规格量程,灵敏度相同,才能并联使用!若更换时,必须三个同时更换相同规格的!
2,至于四线或是六线传感器的问题,主要看控制器是六线制还是四线制!若控制器是六线制,而传感器是四线制时,将反馈与激励在控制器并联;若控制器是四线制,而传感器是六线制时,将反馈线与激励线并联后接入控制器.
06-11-06 08:55