主题:求助:三菱A系列的输入问题

点击:1219 回复:3

我用的三菱A系列的A1SX40模块,用外部电源供电。A1SX40的COM端接电源的+24V,此时去测量COM与输入端的电压为0正常,但当我接一根长点的信号线,一头接信号输入端。另一头什么都不接,再去测量输入端与COM端的电压,显示有10V左右的电压,请问是否正常。A1SX40模块该如何接线?急啊!
06-11-01 10:36
COM接+24V;
X0~XF接0V对应的指示灯亮;
06-11-01 13:01
COM端接+24V,输入端子通接0V,表示有输入信号,如果断开表示无输入信号
06-11-01 17:58
可能是24V容量不够