zhouqiang021
小弟要做个控制系统,控制对象在1KM远左右,不知道传感器的4~20mA的信号能传送到1KM远的地方切信号不衰弱吗?
请给小弟一个答案,最好把型号、厂家、价格都告诉我~!
06-10-30 10:28
1楼
编辑
引用
管理
liheng0625
我们用传感器的4-20mA同时给两套DCS系统提供信号,两套DCS间有300到400米的距离,信号没有衰弱现象,两套的读数相同的。
06-10-30 19:20
2楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
我的哪个东西可是有1000米啊,天啊,就怕信号失真!
哪个大哥教教我~!
06-10-31 08:52
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
完全可以!
06-10-31 09:17
4楼
编辑
引用
管理
上海朝辉压力仪器
完全是可以,这个你放心了
06-10-31 10:38
5楼
编辑
引用
管理
wspy
好象是500米就有影响了吧?各位大侠?
06-10-31 13:48
6楼
编辑
引用
管理
sxz013
关于4-20ma的信号问题,如果你使用的电缆是内阻很小的话,基本上100-600没什么问题,但是1000米的话,要看你的电缆是几号电缆,如果内阻相对教大,那么必然对微弱的4-20mA信号有衰减,这一点我们以前做工程时有过体会!
我公司是美国Honeywell公司,英国欧陆Eurotherm,英国WEST的一级代理和系统集成商,价格不错,希望有机会切磋!
上海超拓科技发展有限公司
邵先智
13524822583
021-56531500,1600,1700-217
www.shchaotuo.com
sxz013@163.com
06-10-31 16:14
7楼
编辑
引用
管理
孙继武
应该不会的,与内阻无关.
06-10-31 18:27
8楼
编辑
引用
管理
zhouqiang021
晕,一些说可以,一些说不可以,有没有大哥能用事实说话啊~!
06-11-01 10:11
9楼
编辑
引用
管理
wq99022320
可以考虑转换成485走不 你是进DCS还是上位机?
06-11-01 13:19
上一页