在三菱FX系列的PLC的编程口通讯协议的四个命令(DEVICE READ CMD、DEVICE WRITE CMD、FORCE ON CMD、FORCE OFF CMD)的目标设备为(X、Y、M、S、T、C、D)。我想请教版主和个位大夏:首地址(ADDRESS=ADDRESS*2+1000h)如何与目标设备(X、Y、M、S、T、C、D)进行对应!
01-05-31 23:25
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-06-01 02:34
2楼
编辑
引用
管理
1053287355
ADDRESS*2+1000h,就是比如D0 他的ADRESS=0 那么地址是0*2+1000H=1000H 则地址是 31 30 30 30