03-12-10 12:31
RS232 是一對一通訊,距離15M,通訊速率,PROTOCOL需兩邊相同.
RS485 是一對多通訊,距離500M,其他同上,但只用2條導線,每一站(設備)必須給予站號,才知道要通知對象是何者
RS422 同 RS485 但用4條導線,抗干擾較佳.
03-12-10 15:29
2楼
该帖内容不符合相关规定!
03-12-10 15:57
YES
03-12-10 16:09
陈老师我看到网络上说距离在可以到达1000m耶RS485速率可以10Mbs。
你说这可能,陈老师????
03-12-10 19:42
RS485的理想距离可以达到1200m的,但实际上没有这么远的。陈斑竹说的是非常好效果的距离,也没有错的。并且他的速率是可以很高的,但是你的上位机或下位机设备能达到这么高速率吗?
以下是补充陈斑竹的
RS485是共模的方式,抗干扰能力很强,
RS232是异步串行的通讯,抗干扰能力不如RS485的方式。
并且这两种方式的电平范围也是不一样的.
最后修改:2003-12-10 21:56:31
03-12-10 20:34
呵呵,原来茜茜还有几手啊!
03-12-10 21:39
你是不是像某些人一样以为我只会发水贴啊?
03-12-10 21:54
两者的电平范围是多少
03-12-11 08:12
RS232接口的信号电平值是 -15V——-+15V 电平值过高容易损坏串口
RS485接口的信号电平值是  -5V———+5V  
03-12-11 08:56