登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:如何判断差压变送器高侧和低侧按反了,接反以后会出现什么症状??
点击:3648 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
热控初学者
如何判断差压变送器高侧和低侧按反了,接反以后会出现什么症状??
在没有任何仪器的情况下,如何判断差压变送器高低侧接反了
谢谢
06-10-24 21:50
1楼
编辑
引用
管理
qijidian
你的变送器是什么信号输出的,是电压还电流信号?
是二线的还是三线的?
说的详细一点,也好回答.
06-10-25 14:17
2楼
编辑
引用
管理
热控初学者
是2线的,4到20MA
06-10-25 21:55
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-10-27 13:59
4楼
编辑
引用
管理
haoren1234
差压变送器接反了就不能显示出正常的4-20mA信号,数据显示不出来。
你可以改变差压的两个变送器接口的压力来判断
06-10-29 22:57
5楼
编辑
引用
管理
dj051125
一般差压变送器壳体上打有+ -的,注意下就行了
06-11-07 11:57
6楼
编辑
引用
管理
yusanren
借人气问问 你测量的气体有水蒸汽吗 那差压传感器前面需要接气液分离器吗
06-11-08 16:01
7楼
编辑
引用
管理
老实人
一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,接反后最多是不显示,或者显示异常.
06-11-08 16:19
8楼
编辑
引用
管理
enji_l
一般变送器上都有标示"H""L"
06-11-08 21:39
9楼
编辑
引用
管理
空仪
"一般变送器上都有标示"+""-",或者可根据接线的颜色来判断,"请问如何根据接线的颜色来判断高低侧?谢谢!
06-11-08 23:13
上一页
下一页
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
更多新闻资讯